清洁技术也称为无尘室技术。除了满足空调房间的正常温度和湿度要求外,还通过各种设施和严格的工程技术管理,将室内颗粒含量,气流,压力等控制在一定范围内。这样的房间叫做洁菌板。随着医疗卫生服务和高科技的发展,清洁技术在医疗环境中得到越来越广泛的应用,其技术要求也越来越高。用于医疗的洁菌板主要应用分为三类:洁净手术室,洁净病房和洁净实验室。

洁菌板

洁净手术室

洁净手术室以室内微生物为控制指标,工作参数和等级指标,空气洁净度是必要的保证条件。洁菌板根据洁净度可分为以下几层:

1.特殊洁净手术室:手术区域的洁净度为100,周围区域的洁净度为1000。适用于烧伤,关节转换,器官移植,脑外科,眼科,整形外科和心脏外科等。

2.洁净手术室:手术区域的清洁度为1000级,周围区域为10000级,适用于胸外科,骨外科,泌尿外科,肝胆胰外科,骨外科和摘卵等无菌操作。

3,普通洁净手术室:手术区域的洁净度为10,000,周围区域为100,000,适用于普通外科,皮肤科,腹部外科等手术;

4.准洁净手术室:空气洁净度为100,000,适用于产科,肛肠外科等手术。

清洁操作室除清洁度和细菌浓度应符合相应水平外,有关技术参数也应符合有关规定,参见各级清洁操作室的主要技术参数表。

根据一般要求,清洁操作部门的平面布置应分为两部分:清洁区域和非清洁区域。手术室和直接服务于手术室的功能室应位于清洁区域。当人员和物体经过操作部门的不同清洁区域时,应设置气闸室,缓冲室或转移窗口。手术室通常位于核心位置。内部平面和通道形式应符合功能流动和清除污染的原则。

一家医院的几个清洁病房

清洁护理单元分为隔离单元和重症监护单元。根据生物风险,隔离病房分为四个等级:P1P2P3P4。

P1病房与普通病房基本相同,没有特别禁止进入或离开病房。

P2病房比P1病房更严格。

P3病房通过沉重的门或缓冲室与外界隔离,房间内部为负压;

P4病房通过隔离区域与外界隔离,室内负压恒定为30Pa。

医务人员应穿防护服以防止感染。有ICU(重症监护室),CCU(心血管病监护室),NICU(早产监护室),白血病病房等。白血病室的室温为242,风速为0.15〜0.3 / m / s,相对湿度在60%以下,清洁度为100级,同时,最洁净的空气应送至头部首先要使病人的口鼻呼吸在供气侧,使用水平流比较好。

烧伤病房细菌浓度测量结果表明,垂直层流优于开放处理。层流注入速度为0.2m / s,温度为28〜34,清洁度为1000度。呼吸病房在国内很少见,病房对室内的温度和湿度要求严格,屠宰温度控制在23〜30℃,相对湿度在40〜60%,每个单位可根据患者自身情况调整,控制在10个之间〜10000级的清洁度,噪音小于45 db(A),人员应根据情况更衣后进入房间,吹管等进行物理净化,病房保持正压。